回复 11楼 cgs
理论上电表出来是你私人的,你怎么搞都行。
但是我觉得还是按照常规,先过空气开关,再过漏电保护开关。这样同时有了过流保护和漏电保护。同时也方便更换漏电开关。
我上面说到总火线上串一个单极空开就行,是不严肃的,必须纠正。因为用电安全不是可以随便乱说的。
先来说说空开和漏电开关它们两种开关的工作原理的不同。大家看了后就会明白,就知道自己家里应该怎样来搞,也希望可以避免更多无谓的牺牲吧!
空气开关,它本身有个弹簧,总是把它往断开的位置拉。你合上开关,在克服弹簧拉力的同时,里面有个倒钩把把手钩住,不让弹簧把开关再次拉到断开的位置。这个倒钩是很关键的,有些老款式的,大的空气开关跳闸后合不上,就是要往断开的位置扳动一下,重新归位一下,才能重新挂钩保持合闸。
这个钩子的相当于一个杠杆的话,那么杠杆的另一头用点力气一动,那么这个钩子不就脱开了吗?钩子一脱开,那个弹簧就会瞬间把开关拉到断开的位置。这个力气谁来给呢?嘿嘿,是电磁线圈给的。里面通电的粗铜线绕几圈,自然会形成一个磁场效应,相当于磁铁。这个磁力大小跟通过的电流成正比。正常情况下,电流比较小,小到在杠杆这头使劲弄,也弄不开那个钩子,可是有些时候发生意外了,电流就会大起来,磁力也跟着大起来。
大到额定值的时候,根据杠杆原理,那个钩子自然就会放开啦!钩子一放开,开关“啪”一声就跳了。有事的话,断电保护的目的也就达到了。
书上说人体可以耐受1A的电流在几秒内。
我倒觉得这个因人而异,差别非常大的。个人曾经踩在纸皮上直接用手去处理一条220V的火线,不小心胳膊碰到控制柜的铁壳,一瞬间胳膊就麻了,但是同时16A的单极开关也跳了。正常情况下那个开关过12A左右,说明当时通过我手的电流是大于12A的。我个人耐受电流远高于书本上说的1A。
郑重声明!每个人的体质和心理素质都不一样,大家不要去试啊!书上说的一般都是最低标准,照顾到了年老体弱等情况的。
空气开关用在工厂电机设备保护是足够的,用在家庭用电是不够的。必须配合漏电开关。
所以,家里总开关只安装空气开关是不科学的,我必须纠正。这个不是开玩笑的啊!当然农村普遍只装个刀开关加保险丝,那就更危险了。先不说保险丝是不是安大了,就算合适,保险丝也是延迟烧断的,可能保险丝没断,人先断气了。
下面再来说下漏电保护开关的工作原理。
大家都知道,电从火线流到用电的地方再从零线流回来。(交流电本来不应该这么说,但零线都在变压器那里接地了,这样说形象点)
一来一回,正常是基本相平衡的,数学上叫矢量为零。这个矢量咱看不见,那怎么研究它?
好办。弄个线圈把零线火线都套在里面,根据电磁互感原理,你零线火线电流平衡的话,产生的磁场是互相抵消的;万一线路哪里破皮或者家里哪里漏电了,火线的一部分点就顺着触电人体流到大地,再通过大地跑回变压器接地的铜排。这种情况下,漏电保护开关里面火线的电流比零线电流要大很多,这样就不平衡了。这样矢量就不为零了。现在不叫它矢量了,叫它零序电流吧!这个零序电流,感应出来磁场,这个磁场再去刺激套在周围的线圈,线圈受到刺激,它本身也会产生电压形成电流。然后这个电流产生的电磁力怎样去把漏电开关的钩子脱开,就跟空气开关类似的啦!
漏电开关,厂家标榜的好象可以达到零点几安培的漏电就断开。是不是黄婆卖瓜,就不知道了。但根据经验,漏电开关的确比空气开关灵敏的多。其实有条件完全可以用万用表,一个可以调节功率的小家电,来检测漏电开关实际动作的电流大小的。
零线串万用表的电流档,单火线过漏电开关,然后慢慢调节小家电的功率,看万用表电流多大的时候漏电开关会跳,那就是它的灵敏度了。 |
|