■统筹:新快报记者 陈海生

■采写:新快报记者 阮剑华 于杨 刘正旭 通讯员 孙江敏

地震了,不少广州市民担心,我们住的房子安全吗?其中,住在老城区砖木结构房屋的街坊们和商业区高楼的上班族尤为关心。广州现有房屋究竟能抵抗多大程度的地震,地震发生后如何逃生?

据《建筑抗震设计规范》,目前广州房屋的“设防烈度”为7度,但著名减震专家、中国工程院院士、广州大学工程抗震研究中心主任周福霖教授认为,7度实为最低要求,“老城区砖木结构房屋仅为5-6度,连4.8级地震也可能扛不过”。

民宅抗震标准偏低

“广州目前1980、90年代所建的房子,设防烈度一般是7度,这其实是最低要求。汶川当初设计的是6-7度,结果地震10度以上,基本防不住。”昨日,中国工程院院士周福霖在接受新快报记者采访时敲响了第一个警钟。

周福霖说,广州现有的民用建筑设防烈度,是多年前通过历史上地震数据、断层活动情况、经济发展情况而定,这个标准其实是偏低的。“日本大建设时期,老百姓需求迫切,政府舍得花钱,设防烈度一般是8度半到9度,比我们要高很多。”

尽管为最低要求,周福霖坦然,目前大面积提高设防标准的可能性并不大,“但各地区可视所处位置及经济水平自行提高这个标准”。

事实上,除民用建筑外,广州的学校、医院、电站、粮仓、交通指挥中心、银行等特殊建筑的设防标准会有所提高,“主要在构造上提高,广州塔是经过8、9度试验设计的”。

砖木结构房屋危险

谈及老城区,周福霖表示担忧。他认为,这些地区房屋主要为砖木结构,抗震烈度最多5-6度,“如果发生地震,这些房屋很危险,就算能扛得过也够呛的”。

他表示,老城区抗震问题,在很多国家都会存在。有些国家已经着手进行了加固,但广州,甚至珠三角一带近几十年比较“太平”,思想上比较麻痹。“其实珠三角历史上也有过大地震,不能掉以轻心。唐山历史上没有发生过地震,结果震得这么厉害,海地200年没有地震,结果一震总统府也倒了。”

对于此次河源发生的地震,周福霖认为其实很正常,因为该地区地下有断层,也拥有水库,“总会发生地震,不可避免,不可预测”。但他表示可以通过工程方法减少伤害和损失。

广州仅20多隔震房

周福霖认为,河源地震,为广州市民敲响了警钟,是一个提示。

“地震在隐藏着,并非离开。”周福霖说。历史上,许多大地震都发生在烈度不高的地方。这是因为地震属于一种能量释放,有一个积累的过程。“地震带经常地震,经常释放能量,非地震带长期积累,爆发起来就不得了。”

目前广州仅有20多栋隔震房,包括广东科学馆,广州大学理科办公楼、广州市地震监测中心等,这些地方设计成隔震房主要目的在于保护里面的仪器。在这极少的隔震房中,包括广州城市建设学院的一个女生宿舍。

“(只有20多栋隔震房)这表明我们其实很麻痹的,地震应对需要从各级去做准备,祈祷不地震是没用的,应该积极面对,宁可备而不震,不能震而不备!”周福霖说。

专家呼吁

把装修的钱花在防震上

新快报讯 对于地震安全,中国工程院院士周福霖特别提出了一个观点,民用建筑将大量的钱花在装修上,没有重视防震安全,这是一个大误区。

他介绍,目前的建筑抗震新技术每平方只需200-300元。一般老百姓掌握这个技术不现实,更多体现在设计单位和开发商身上。“已经有开发商利用这项技术建楼房,打安全牌,虽然售价高,效果也不错。但是更多的开发商却走了另一种的极端,以减少成本来赚钱。这是一个大误区。”周福霖说。

新高层地标

广州塔:设防烈度8.6

●装有1200吨水箱减震

作为广州新地标,广州塔塔身采用特一级的抗震设计,按照烈度8.6度设防,能抵御百年一遇的台风,设计使用年限超过100年。但广州塔的“小蛮腰”,以及塔顶的天线是工程的“风敏感区”和抗震弱点所在。

为了改进这两个弱点,工程师在84、85层之间设置了两个总重1200吨的消防水箱,当塔身受到风力等外力而晃动时,水箱可通过传感器向反方向滑动,从而削减塔身的晃动幅度,使位移降低一半。一旦遭遇火灾,水箱里的水也可用来灭火。

另一项补强措施是在塔顶的天线桅杆内部安装两个2吨重的钢质平衡锤,地震袭来塔身带动天线桅杆晃动时,这两个钢制平衡锤也可以向相反的方向移动,将塔身摇晃的幅度降低50%。

西塔:设防烈度8

●“中筒”结构抗震性强

珠江新城西塔高432米,其主体是一个筒中筒结构,外筒为巨型斜交网格,一共由30根直径从底部1.8米渐变为0.7米的厚壁钢管柱构成,内筒为钢筋混凝土,为大楼输送水电风。据介绍,这种结构具有足够的抗侧倾刚度和优异的抗震性能。

试验表明,即使在广州罕遇的烈度为8的地震作用下,西塔仍然屹立不倒并且主体结构基本不会受到破坏,其外筒斜交网格的抗震能力为特一级,而内筒的承重墙楼层越高,其抗震能力越高,20层到顶层为特一级。

新快词典

震级 烈度 设防烈度

震级是根据地震仪对地震波所作的记录计算出来的“等级”;烈度是指地震在地面造成的破坏程度。

一次地震只有一个震级,而在不同的地方会表现出不同烈度。影响烈度的因素有震级、距震源的远近、地面状况和地层构造等。我国把烈度划分为12度,7-8度意味着房屋受到破坏,地面出现裂缝;9-10度已是房屋倒塌,地面破坏严重。

而设防烈度,是指建筑物需要抵抗地震波对建筑物的破坏程度。其取值标准,就是一个地区在今后50年期限内,在一般场地条件下超越概率为10%的地震烈度。其具体的取值根据抗震规范中的抗震设防区划来取值,比如说北京的设防烈度为8度,广州为7度。

地震逃生指南

1 室内

蹲下,寻找掩护,抓牢——利用写字台、桌子或者长凳下的空间,或者身子紧贴内部承重墙作为掩护,然后双手抓牢固定物体。如果附近没有写字台或桌子,用双臂护住头部、脸部,蹲伏在房间的角落。

远离玻璃制品、建筑物外墙、门窗以及其他可能坠落的物体,例如灯具和家具。如果地震发生时人在床上,就待在那里不要动,抓紧枕头保护住头部。如果上方有可能坠落的重型灯具,立即转移至最近的安全地带。在晃动停止并确认户外安全后,方可离开房间。地震中的大多数伤亡,是在人们进出建筑物时被坠物击中造成的。

要意识到可能会断电,火警以及自动喷淋装置可能会启动。切勿使用电梯逃生。

2 室外

待在原地不要动。远离建筑区、大树、街灯和电线电缆。

3 车上

在确保安全的情况下,尽快靠边停车,留在车内。不要把车停在建筑物下、大树旁、立交桥或者电线电缆下。不要试图穿越已经损坏的桥梁。地震停止后小心前进,注意道路和桥梁的损坏情况。

4 困在废墟

不要点火柴。不要向周围移动,避免扬起灰尘。用衣布遮住口部,敲击管道或墙壁发出声响以便救援人员发现。在其他方式都不奏效的情况下再选择呼喊——因为喊叫可能吸入大量有害灰尘并消耗体能。