免费注册 找回密码     

查看: 3169|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

深度说明交换机故障现象问题

[复制链接]

631

主题

631

帖子

631

积分

初级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

跳转到指定楼层
1
发表于 2012/3/12 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面说明下什么是故障,引起交换机故障的问题有许多种,比如过热引起整个机子不能够运行,也有电源容量太小,不能够满足整个交换机的整体运行。 <BR><BR>  现在局域网中的普通相互访问一切正常,偏偏访问连接到这台交换机上的重要主机时,速度明显不正常,会不会是该交换机的连接不牢靠,或者是该交换机的自身性能不稳定呢? <BR><BR>  想到这一点,笔者打算使用其他的普通交换机来替代这台故障交换机。就在笔者切断故障交换机电源,准备用手将其取出来进行替换时,笔者惊讶地发现该设备的表面十分烫手,而且Web主机表面的温度也很高,将手靠近这些设备的附近时。 <BR><BR>  也能明显感觉到空气中的热流,看来交换机正处于严重“发烧”状态,会不会是交换机的“发烧”,造成了其他计算机无法正常访问到连接到该交换机上的重要主机呢?为了验证自己的猜想,笔者将严重“发烧”的交换机以及Web服务器主机的电源都切断了。 <BR><BR>  同时将交换机与Web服务器主机之间的距离拉开了,确保它们在工作的时候都能通风良好;此外,为了让这些“发烧”的设备尽快地冷却下来,笔者还特意找来了电风扇,持续对着它们吹了半个小时,待感觉到它们外壳表面的温度恢复正常后,重新接通了它们的电源。 <BR><BR>  这时候奇迹出现了,笔者再次从自己的计算机上ping了Web服务器主机的IP地址,此次返回的测试结果一切正常;当笔者打开IE浏览器,试着访问单位发布在Web服务器上的通知信息时,浏览速度竟然很快,看来造成登录服务器速度缓慢的交换机故障现象,就是由于交换机以及Web服务器主机的严重“发烧”引起的。 <BR><BR>  虽然交换机故障现象已经被成功排除了,但是让笔者感到纳闷的是,交换机以及Web服务器主机为什么会“发烧”得这么厉害呢?经过对故障现场的仔细勘察,笔者发现交换机以及Web服务器主机所在的机柜,顶上安装了四个风扇,平时机柜四面都是封闭的,只有通过四个风扇进行散热; <BR><BR>  可是,现在不知道什么原因,这四个风扇都不能正常工作了,那样一来交换机以及Web服务器主机持续工作时散发出来的大量热量,就不能及时从机柜中排除出来,再加上交换机与Web服务器主机之间接触紧密,它们散发出来的热量又会互相影响,最终造成了它们的工作性能严重下降。 <BR><BR>  为了彻底解决交换机故障现象,笔者后来请了专业技术人员,维修好了机柜里面的风扇,同时将交换机以及Web服务器主机隔离了开来,这样一来交换机以及Web服务器主机再次“发烧”的机率就大大下降了。 <BR><BR>  虽然交换机故障现象已经被成功排除了,但是让笔者感到纳闷的是,交换机以及Web服务器主机为什么会“发烧”得这么厉害呢?经过对故障现场的仔细勘察,笔者发现交换机以及Web服务器主机所在的机柜,顶上安装了四个风扇,平时机柜四面都是封闭的,只有通过四个风扇进行散热; <BR><BR>  可是,现在不知道什么原因,这四个风扇都不能正常工作了,那样一来交换机以及Web服务器主机持续工作时散发出来的大量热量,就不能及时从机柜中排除出来,再加上交换机与Web服务器主机之间接触紧密。 <BR><BR>  它们散发出来的热量又会互相影响,最终造成了它们的工作性能严重下降。为了彻底解决交换机故障现象,笔者后来请了专业技术人员,维修好了机柜里面的风扇,同时将交换机以及Web服务器主机隔离了开来,这样一来交换机以及Web服务器主机再次“发烧”的机率就大大下降了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|兴宁A8 ( 粤ICP备08126561号-15 粤公网安备44140202000139号)  

GMT+8, 2024/6/29 15:04

© 兴宁A8

手机绑定 兴宁A8支持手机、电脑、平板一站式访问!

快速回复 返回顶部 返回列表