恩,说换大容量变压器的是我。看了你的回帖,我思考了下,觉得你说的有道理。用户增多,流过变压 ...
曾大海 发表于 2012/7/6 21:11
解决小区用户端电压低的问题:1、在变压器容量冗余充分的情况下,可以调节变压器档位来解决,但档位是有限度的,调无可调的情况下,也是没有意义的;
2、兴宁房地产开发的时候,小区增多,相关的电源配套改造应该是有跟进的。但为什么年节的时候会造成多个片区频繁停电呢?这个原因其实大家都是很清楚的,就是年节的时候外面回乡的人员大幅增加,用电负荷随之大幅增加,小区配套的电源变压器及其他设施远远不能满足负荷要求,造成故障或者供电部门为保设备间歇供电。你们也说了,可以增加投入、加大变压器容量,但这样会造成非年节期间大量资源的闲置、浪费,这里存在一个平衡点的问题,需要当地供电部门的充分调研后进行适当改造去解决;
3、造成系统电压低的原因很多,简单笼统地说就是电源的问题,因为电源这个概念很广,可以直接理解就是电的源头。打个比方,水厂供水不足,会造成水压低,同样,用户多,也会造成水压低。水厂供水能力不能跟用户数量和用水量相匹配,水压不足将会是长远存在的。所以说系统电压低,一是因为电源的供电量不足,二是供电网络中间的用户数量多超负荷造成末端用户供电量不足,三是供电线路载荷能力不能满足下端用户的容量需要;等等。这就是为什么夏天用电高峰,供电部门要拉闸限电的原因,不拉闸的话,系统电压低,电源频率低会造成整个供电系统网络崩溃的。下半夜,电压会高很多的,因为用户减少,电源充足。如果你使用的是错峰电价,下半夜的电价便宜很多的,当然,这个一般适合工厂。
4、你把问题解释得复杂了,理论上那样,但不容易让人理解明白的。 |
|